三菱PLCFX3U有一个485MB通讯接口,我想在它基础上扩展一个口,加一块485ADP模块。现在我想用一块触摸屏,一个RFID模块,由于这两个东西的参数不相同数据位,传输的波特率不同,没办法同时使用。求各位大神赐解决方法。

1楼 0 0 回复
  • LXG

    LXG   |   当前状态:在线

    总积分:844  2024年可用积分:322

    注册时间: 2007-04-12

    最后登录时间: 2024-05-16

    空间 发短消息加为好友

    LXG   发表于 2023/12/1 10:21:29

    这个简单啊:直接设置模块通信参数就行了!


    三菱官网下载模块手册就可以调整参数。


    三菱中国官网资料下载号:19701


    2楼 回复本楼

    引用 LXG 2023/12/1 10:21:29 发表于2楼的内容

  • fammmy

    fammmy   |   当前状态:在线

    总积分:782  2024年可用积分:301

    注册时间: 2021-08-20

    最后登录时间: 2024-05-10

    空间 发短消息加为好友

    fammmy   发表于 2023/12/1 10:22:08

    这是我用两个485ADP时候写的,建立两个通道,设置好参数就行了。

    3楼 回复本楼

    引用 fammmy 2023/12/1 10:22:08 发表于3楼的内容

  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:487  2024年可用积分:225

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-05-16

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2023/12/1 10:24:15

    3U的485模块印象中是不支持编程协议的,也就是说他不能直接用来连触摸屏或者编程,不知道你原来是连接什么模块的,当然485ADP-MB可以用Modbus协议来连接触摸屏,但是要编程,触摸屏配置也略微复杂。你的RFID模块如果是自由协议的,那就很简单,根据不同通道对应的寄存器设置通讯参数就OK。BD和ADP一起用,那BD就是通道1,ADP就是通道2了,它们有各自的参数设定寄存器的。不知道是不是你想了解的。