您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 常见的三菱伺服驱动器报警处理

032167yyc

032167yyc   |   当前状态:在线

总积分:1178  2024年可用积分:676

注册时间: 2023-08-01

最后登录时间: 2024-11-25

空间 发短消息加为好友

常见的三菱伺服驱动器报警处理

032167yyc  发表于 2024/1/2 8:30:47      1100 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱伺服驱动器在日常使用过程中,可能会因为操作不当或设备故障等多种原因而停止工作。

此时,则应按照三菱伺服驱动器报警代码来确认故障原因,然后解决。

 1、三菱伺服驱动器报警代码AL31.1

  故障分析:是电机超速报警。

  原因分析:

       1、输入指令脉冲频率过高;

  2、加减速时间过小导致超调过大;

  3、三菱伺服系统不稳定;

  4、电子齿轮比太大;

  5、三菱伺服编码器出现故障;


  对应处理办法:

       1、设定正确的脉冲频率;

  2、增大加减数时间常数;

  3、重新设定增益;

  4、设定正确的电子齿轮比;

  5、更换三菱伺服编码器或三菱伺服电机;


 2、三菱伺服驱动器报警代码ALE6.1

  故障分析:是三菱伺服电机紧急停止了

  原因分析:三菱伺服驱动器EMG和SG之间的线路断开了

  对应处理办法:把EMG短接就好了


 3、三菱伺服驱动器报警代码AL52

  故障分析:偏差计数器中的滞留脉冲超出了三菱伺服编码器分辨率的能力乘以10

  原因分析:

       1、加减速时间常数的大小设置不合理;

  2、转矩限制值太小;

  3、由于电源电压下降,导致电机转矩不足,伺服电机不能启动;

  4、位置环增益1太小;

  5、由于外力伺服电机轴发生旋转;

  6、机械故障;

  7、编码器故障。

  对应处理办法:

       1、设定正确的加减速时间常数(可参照三菱伺服电机用户手册);

  2、增大转矩限制值 ; 

  3、更换功率更大的三菱伺服电机;

  4、将设定值调整至三菱伺服系统能够正常运行的范畴;

  5、增大转矩限制值、减小负载或选择输出更大的三菱伺服电机

  6、检查运行模式后安装限位开关

  7、更换三菱伺服编码器或三菱伺服电机


1楼 0 0 回复
  • JLSXY3000

    JLSXY3000   |   当前状态:在线

    总积分:1171  2024年可用积分:562

    注册时间: 2007-06-02

    最后登录时间: 2024-11-08

    空间 发短消息加为好友

    JLSXY3000   发表于 2024/1/2 8:33:16

    电机超速报警常见吗 ?

    2楼 回复本楼

    引用 JLSXY3000 2024/1/2 8:33:16 发表于2楼的内容

  • fammmy

    fammmy   |   当前状态:在线

    总积分:1174  2024年可用积分:693

    注册时间: 2021-08-20

    最后登录时间: 2024-11-25

    空间 发短消息加为好友

    fammmy   发表于 2024/1/2 8:33:46

    学习了

    3楼 回复本楼

    引用 fammmy 2024/1/2 8:33:46 发表于3楼的内容

  • LXG

    LXG   |   当前状态:在线

    总积分:1133  2024年可用积分:611

    注册时间: 2007-04-12

    最后登录时间: 2024-11-25

    空间 发短消息加为好友

    LXG   发表于 2024/1/2 8:34:34

    4楼 回复本楼

    引用 LXG 2024/1/2 8:34:34 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /