您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服定位偏差太大?

jlly0813

jlly0813   |   当前状态:在线

总积分:380  2024年可用积分:138

注册时间: 2006-12-08

最后登录时间: 2024-11-12

空间 发短消息加为好友

伺服定位偏差太大?

jlly0813  发表于 2024/1/19 18:43:32      685 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  各位大侠,我再做的一款产品,四套独立的装置,同样的控制方式,出现了一个奇怪的问题,请大侠指点。

  1.运动控制流程:伺服位置控制,从A运动到B,再运动到C,最后返回A,如此循环

  2.伺服配置:伺服电机B2系列+联轴器+TBI研磨滚珠丝杠C7级

  3.控制方式:PLC四个脉冲口单独发脉冲控制(一个口控制1套),控制四套同样的装置(编号1.2.3.4)

  3.出现的问题:

  编号1.2.3的运动控制没有问题,定位准确。编号4的装置,总是在运行了10多分钟以后,定位居然出现了2mm+的偏差(原来定位在C处,十几分钟后,实际超过了C的位置2mm多)

  4.采取的措施和结果

  机械方面:经检查,联轴器锁紧没问题;更换新丝杠,问题依旧;基本排除机械方面问题

  ①调换3号电机和4号电机,以证明是否电机损坏 ? ?结果:问题依旧

  ②更换4号伺服驱动器,以验证是否驱动器损坏 ? ? ?结果:问题依旧

  ③更换4号伺服编码器线,已验证是否编码器线问题 ?结果:问题依旧

  请大侠指点,可能是啥问题导致此情况的出现?


1楼 0 0 回复
  • lxq

    lxq   |   当前状态:在线

    总积分:606  2024年可用积分:414

    注册时间: 2005-09-08

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    lxq   发表于 2024/1/19 19:09:06

    机械机构有没有检查  联轴器丝杆之类的

    2楼 回复本楼

    引用 lxq 2024/1/19 19:09:06 发表于2楼的内容

  • sglin

    sglin   |   当前状态:在线

    总积分:402  2024年可用积分:241

    注册时间: 2006-09-15

    最后登录时间: 2024-11-01

    空间 发短消息加为好友

    sglin   发表于 2024/1/19 19:10:43

    首先确认是电气问题还是机械问题。


    在驱动器上监视指令脉冲数,出问题前和出问题后,在C点位置上驱动器上的脉冲数是否一致。

    实际位置变了但脉冲数没变,检查机械,脉冲数同步变了,检查电气。


    3楼 回复本楼

    引用 sglin 2024/1/19 19:10:43 发表于3楼的内容

  • fammmy

    fammmy   |   当前状态:在线

    总积分:1168  2024年可用积分:687

    注册时间: 2021-08-20

    最后登录时间: 2024-11-12

    空间 发短消息加为好友

    fammmy   发表于 2024/1/19 19:13:05

    楼主的电子齿轮比设置的多少


    怀疑设置太低,造成分辨率低


    4楼 回复本楼

    引用 fammmy 2024/1/19 19:13:05 发表于4楼的内容