降压变压器是否可以反过来当升压变压器用?

lxf11  发表于 2024/1/25 11:42:44      903 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  有网友提出:

  因为现场没有380V三相电源,想用初级380V,次级110V 或220V的降压变压器,在次级端送入220V或110V电源,在初级端可以得到380V三相电源,拖动1.1KW电动机是否可以?

  有网友答复:

  这个不能一概而论。

  如:220V/5V的变压器,若反过来将220V接到5V绕组上,因5V线圈内阻过小,大电流会很快将其烧毁。

  如:220V/110V的变压器,可以反接,但实际上次级110V的设计值往往要加上5%或10%(考虑到带负荷时会有压降),因此空载时输出应在120V以上,而线圈的匝数比也是按此绕制的。如果倒过来用,则当从次级输入110V时,220V端将达不到220V了。

  另外,变压器的初级一般都是绕在里面,次级绕在外面,以减少漏磁(极小功率的变压器例外),反过来用时,起着主激磁作用的初级线圈到了外面,这也将导致变压器发热增加、效率下降。

  所以降压变压器能否反用来升压要视具体参数、结构与应用范围而定的。

  其他呼声:

  期待大家给予反馈。


1楼 0 0 回复
  • syf006

    syf006   |   当前状态:在线

    总积分:240  2024年可用积分:110

    注册时间: 2006-11-20

    最后登录时间: 2024-04-30

    空间 发短消息加为好友

    syf006   发表于 2024/1/25 11:56:55

    这个是不可以的,主要因为:初级端由于要和电网相连,所以会对初级绕组进行特殊绝缘方面处理,若初级当作次级或是次级当作初级使用,在安全方面会存在很大的隐患,造成电柜短路等危害;其次是变压器工作损耗及电压调整率,电压比值不是很准确,因为生产厂家初衷就是不逆向使用;如果确实有可能需要逆向使用,可以初期与生产厂家进行技术沟通,在技术方面进行优化。

    2楼 回复本楼

    引用 syf006 2024/1/25 11:56:55 发表于2楼的内容

  • 032167yyc

    032167yyc   |   当前状态:在线

    总积分:898  2024年可用积分:396

    注册时间: 2023-08-01

    最后登录时间: 2024-05-16

    空间 发短消息加为好友

    032167yyc   发表于 2024/1/25 11:57:32

    楼上说的有道理,赞同。

    3楼 回复本楼

    引用 032167yyc 2024/1/25 11:57:32 发表于3楼的内容