您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电动机智能保护器调断相保护问题求助

xzr2004xzr

xzr2004xzr   |   当前状态:在线

总积分:410  2024年可用积分:266

注册时间: 2005-01-27

最后登录时间: 2024-11-21

空间 发短消息加为好友

电动机智能保护器调断相保护问题求助

xzr2004xzr  发表于 2024/2/2 8:53:42      1653 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  有一台500KW电动机,启动采用液阻启动模式,电源为接触器供电。

  电动机智能保护器启动过程偶尔会显示“C”(断相保护),导致启动失败。检查:

  1、电源线没有断路现象,各个接触端子没有松动痕迹,电缆线更谈不上断路问题。

  2、测量电动机三相绕组电阻平衡。

  3、断开负载,控制回路上电多次测试接触器(主电源和转子短接2只接触器)触头闭合良好。

  以上硬件测量都OK。

  初步怀疑:

  1、智能保护器误动作?

  2、智能保护器灵敏度过高?

  3、参数设置不合理?

  ……………………

  针对这种现象,大家以为可能的原因有哪些?


1楼 0 0 回复
  • jw_1983

    jw_1983   |   当前状态:在线

    总积分:417  2024年可用积分:209

    注册时间: 2007-04-26

    最后登录时间: 2024-11-04

    空间 发短消息加为好友

    jw_1983   发表于 2024/2/2 9:26:00

    我认为是参数设置的不对

    2楼 回复本楼

    引用 jw_1983 2024/2/2 9:26:00 发表于2楼的内容

  • 032167yyc

    032167yyc   |   当前状态:在线

    总积分:1172  2024年可用积分:670

    注册时间: 2023-08-01

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    032167yyc   发表于 2024/2/2 9:26:56

    如果只有启动瞬间会出现这样问题,而且又是用了很久的东西,就不应该是参数设置问题,电动智能保护器3相电压检测是通过互感器接入的还是直接接入的?

    3楼 回复本楼

    引用 032167yyc 2024/2/2 9:26:56 发表于3楼的内容

  • JLSXY3000

    JLSXY3000   |   当前状态:在线

    总积分:1171  2024年可用积分:562

    注册时间: 2007-06-02

    最后登录时间: 2024-11-08

    空间 发短消息加为好友

    JLSXY3000   发表于 2024/2/2 9:27:31

    硬件如果没问题的话,适当调整一下参数如:启动时间延长或断相时间延长试试。

    4楼 回复本楼

    引用 JLSXY3000 2024/2/2 9:27:31 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /