您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » G120XA变频器AI输入受干扰

auvesymdt

auvesymdt   |   当前状态:在线

总积分:428  2024年可用积分:307

注册时间: 2023-07-17

最后登录时间: 2024-04-24

空间 发短消息加为好友

G120XA变频器AI输入受干扰

auvesymdt  发表于 2024/3/25 18:48:40      937 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

厂内有一台锅炉鼓风机75kw,以前用的是MM430变频器,后更换为G120XA变频器,刚开始更换完后,

运行正常,但是半年以后出现以下问题:当把AI给定信号线不接变频器时,测的4-20mA很稳定,

但是一旦接上变频器后,总是出现信号变大的问题,怀疑是干扰,也在接入变频器测加装了信号隔离模块,

但还是会出现信号变大的情况。

有没有高手能够帮忙分析一下,到底是怎么回事。


1楼 0 0 回复
  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:447  2024年可用积分:185

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-04-24

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2024/3/25 19:00:21

    1.看你的接地了,有的输入接地就已经干扰了,所以可以测试不接地看看.

    2.通信线建议用 带屏蔽的双绞线.

    3.电机的出线报锡箔纸

    4.电机载波调低点.

    5.通信的波特率改9600.

    6.总之慢慢测试


    2楼 回复本楼

    引用 kxdq 2024/3/25 19:00:21 发表于2楼的内容

  • jlxr11

    jlxr11   |   当前状态:在线

    总积分:285  2024年可用积分:86

    注册时间: 2006-11-28

    最后登录时间: 2024-04-22

    空间 发短消息加为好友

    jlxr11   发表于 2024/3/25 19:04:04

    3楼 回复本楼

    引用 jlxr11 2024/3/25 19:04:04 发表于3楼的内容

  • sglin

    sglin   |   当前状态:在线

    总积分:258  2024年可用积分:97

    注册时间: 2006-09-15

    最后登录时间: 2024-04-08

    空间 发短消息加为好友

    sglin   发表于 2024/3/25 19:06:54

    具体措施:


      1、工程上可采用隔离、滤波、屏蔽、接地等方法。


      信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线。


      2、系统线路中设置滤波器,抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰。


      在变频器输出侧可设置输出滤波器,可减少电磁噪声和损耗;在变频器输入侧设置输入滤波器,可减少对电源干扰。


      3、最有效的办法是屏蔽干扰源。


      变频器本身用铁壳屏蔽,不让其电磁干扰泄漏。


      输出线最好用钢管屏蔽,特别是以外部信号控制变频器时,要求信号线尽可能短(一般为20m以内),且信号线采用双芯屏蔽,并与主电路线(AC380V)及控制线(AC220V)完全分离,决不能放于同一配管或线槽内,周围电子敏感设备线路也要求屏蔽。为使屏蔽有效,屏蔽罩必须可靠接地。


      4、正确的接地


      变频器接地导线的截面积一般应不小于2.5mm2,长度控制在20m以内。建议变频器的接地与其它动力设备接地点分开,不能共地。


      5、采用电抗器


      低频率的谐波在变频器的输入电流中所占比重是很高的。他们除了可能干扰其他设备的正常运行职位,还致使大量无功功率的小号,令线路的功率因数大幅下降。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。


      6、合理布线


      预备的电源线和信号线应量远离变频器的输入、输出线; 其他设备的电源线和信号线应避免和变频器的输入、输出线平行。


      干扰的分布参数是很复杂的,因此在抗干扰时应采用适当的措施,既要考虑效果,又要考虑价格因素,还要视现场情况而定。通过对变频器运行过程中存在的干扰问题的分析,提出了解决这些问题的实际方法。


    4楼 回复本楼

    引用 sglin 2024/3/25 19:06:54 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /