厂内有一台锅炉鼓风机75kw,以前用的是MM430变频器,后更换为G120XA变频器,刚开始更换完后,
运行正常,但是半年以后出现以下问题:当把AI给定信号线不接变频器时,测的4-20mA很稳定,
但是一旦接上变频器后,总是出现信号变大的问题,怀疑是干扰,也在接入变频器测加装了信号隔离模块,
但还是会出现信号变大的情况。
有没有高手能够帮忙分析一下,到底是怎么回事。
-
-
kxdq 发表于 2024/3/25 19:00:21
1.看你的接地了,有的输入接地就已经干扰了,所以可以测试不接地看看.
2.通信线建议用 带屏蔽的双绞线.
3.电机的出线报锡箔纸
4.电机载波调低点.
5.通信的波特率改9600.
6.总之慢慢测试
引用 kxdq 2024/3/25 19:00:21 发表于2楼的内容
-
引用 jlxr11 2024/3/25 19:04:04 发表于3楼的内容
-
-
sglin 发表于 2024/3/25 19:06:54
具体措施:
1、工程上可采用隔离、滤波、屏蔽、接地等方法。
信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线。
2、系统线路中设置滤波器,抑制干扰信号从变频器通过电源线传导干扰。
在变频器输出侧可设置输出滤波器,可减少电磁噪声和损耗;在变频器输入侧设置输入滤波器,可减少对电源干扰。
3、最有效的办法是屏蔽干扰源。
变频器本身用铁壳屏蔽,不让其电磁干扰泄漏。
输出线最好用钢管屏蔽,特别是以外部信号控制变频器时,要求信号线尽可能短(一般为20m以内),且信号线采用双芯屏蔽,并与主电路线(AC380V)及控制线(AC220V)完全分离,决不能放于同一配管或线槽内,周围电子敏感设备线路也要求屏蔽。为使屏蔽有效,屏蔽罩必须可靠接地。
4、正确的接地
变频器接地导线的截面积一般应不小于2.5mm2,长度控制在20m以内。建议变频器的接地与其它动力设备接地点分开,不能共地。
5、采用电抗器
低频率的谐波在变频器的输入电流中所占比重是很高的。他们除了可能干扰其他设备的正常运行职位,还致使大量无功功率的小号,令线路的功率因数大幅下降。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。
6、合理布线
预备的电源线和信号线应量远离变频器的输入、输出线; 其他设备的电源线和信号线应避免和变频器的输入、输出线平行。
干扰的分布参数是很复杂的,因此在抗干扰时应采用适当的措施,既要考虑效果,又要考虑价格因素,还要视现场情况而定。通过对变频器运行过程中存在的干扰问题的分析,提出了解决这些问题的实际方法。
引用 sglin 2024/3/25 19:06:54 发表于4楼的内容