施耐德M241PLC 控制28伺服走相对运动,会有累计误差,走一段时间位置就不对了,有什么解决方法吗

1楼 0 0 回复
  • jlkj

    jlkj   |   当前状态:在线

    总积分:432  2024年可用积分:204

    注册时间: 2006-05-09

    最后登录时间: 2024-04-29

    空间 发短消息加为好友

    jlkj   发表于 2024/4/24 19:08:09

    跟施耐德有直接关系?其他伺服没有累积误差?

    2楼 回复本楼

    引用 jlkj 2024/4/24 19:08:09 发表于2楼的内容

  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:457  2024年可用积分:195

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-05-06

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2024/4/24 19:08:46

    从我调试的经验来说,需要排查以下事项:


    编码器接线是否接地,排除EMC干扰;如果干扰很大,你零速或位置悬停电机会抖,

    朝一个方向抖动或来回抖动。


    如果是PLC以脉冲输出控制伺服,那么建议你采用差分形式脉冲输出控制伺服;


    排除上面的原因,那么有可能是你的机械结构有打滑,建议你对机械结构做标记确定

    是否有打滑。


    3楼 回复本楼

    引用 kxdq 2024/4/24 19:08:46 发表于3楼的内容

  • xzm4447

    xzm4447   |   当前状态:在线

    总积分:261  2024年可用积分:125

    注册时间: 2007-01-30

    最后登录时间: 2024-04-30

    空间 发短消息加为好友

    xzm4447   发表于 2024/4/24 19:14:31

    有没有存在轴连接器打滑的情况?另外走CANOPEN不知你配置的PDO里面电子齿轮比是咋样的,一定要保证没有小数,若有的话肯定会出现这问题的。另外伺服刚性可以调大些,或者你用原点检测开关走中断停止,这样可以消除累计误差或者打滑的误差。