您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 【求助】现场传感器采集数据不准确

lxq

lxq   |   当前状态:在线

总积分:606  2024年可用积分:414

注册时间: 2005-09-08

最后登录时间: 2024-11-19

空间 发短消息加为好友

【求助】现场传感器采集数据不准确

lxq  发表于 2024/8/14 16:10:28      635 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

plc模拟量采集来的数据不准确怎么办?比如温度模块采集的温度数据总是差几度   现场需要对各个传感器的实测值进行校正吗?怎样避免采集误差呢?

1楼 0 0 回复
  • sgaaa

    sgaaa   |   当前状态:在线

    总积分:698  2024年可用积分:293

    注册时间: 2007-11-04

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    sgaaa   发表于 2024/8/14 16:23:11

    每个传感器都会有点误差,可通过改变 Offset 值及 Gain 值调整。 Gain 定义: 当数字输出值为 16,000 时的电压(电流)值。 Offset 定义: 当数字输出值为 0 时的电压(电流)值。

    2楼 回复本楼

    引用 sgaaa 2024/8/14 16:23:11 发表于2楼的内容

  • systemdat

    systemdat   |   当前状态:在线

    总积分:395  2024年可用积分:225

    注册时间: 2007-08-22

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    systemdat   发表于 2024/8/14 16:35:01

    现场仪表是否有表头,如果有看一下现场表头数据跟采集计算后的数据对比,比如0-100度量程,仪表显示50度,输出电流应该是12毫安左右,量一下电流以及PLC采集的数值进行对比,从而判断到底是哪里出的问题。

    3楼 回复本楼

    引用 systemdat 2024/8/14 16:35:01 发表于3楼的内容

  • zpjames1127

    zpjames1127   |   当前状态:在线

    总积分:489  2024年可用积分:297

    注册时间: 2006-08-15

    最后登录时间: 2024-11-13

    空间 发短消息加为好友

    zpjames1127   发表于 2024/8/14 16:37:43

    很多原因导致,比如最常见的干扰

    4楼 回复本楼

    引用 zpjames1127 2024/8/14 16:37:43 发表于4楼的内容