控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » ET200SP与S7-1200
jlccpw | 当前状态:在线
总积分:773 2024年可用积分:582
注册时间: 2006-10-06
最后登录时间: 2024-11-13
空间 发短消息加为好友
jlccpw 发表于 2024/10/25 23:08:25 332 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
提问 在实际运用的时候S7-1200作为主站,ET200SP作为从站两个模块通过网线连接,如果这个网线出现故障了,ET200SP那边的输出会自己置零,网线连接了恢复原来的状态,这个问题有没有好的解决办法呢求大神们指导
lvwei1020 | 当前状态:在线
总积分:348 2024年可用积分:214
注册时间: 2007-03-30
最后登录时间: 2024-11-21
lvwei1020 发表于 2024/10/25 23:19:25
在ET200常规设置里面有个模块参数,把关断改为保持上一个值,然后在试一试呢
引用 lvwei1020 2024/10/25 23:19:25 发表于2楼的内容
kxfwhnld | 当前状态:在线
总积分:709 2024年可用积分:489
注册时间: 2008-09-22
最后登录时间: 2024-11-19
kxfwhnld 发表于 2024/10/25 23:23:02
二楼的方法没问题
引用 kxfwhnld 2024/10/25 23:23:02 发表于3楼的内容
sglin | 当前状态:在线
总积分:402 2024年可用积分:241
注册时间: 2006-09-15
最后登录时间: 2024-11-01
sglin 发表于 2024/10/25 23:24:32
新手来学习
引用 sglin 2024/10/25 23:24:32 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分