您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » ET200SP与S7-1200

jlccpw

jlccpw   |   当前状态:在线

总积分:773  2024年可用积分:582

注册时间: 2006-10-06

最后登录时间: 2024-11-13

空间 发短消息加为好友

ET200SP与S7-1200

jlccpw  发表于 2024/10/25 23:08:25      332 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

提问  在实际运用的时候S7-1200作为主站,ET200SP作为从站两个模块通过网线连接,如果这个网线出现故障了,ET200SP那边的输出会自己置零,网线连接了恢复原来的状态,这个问题有没有好的解决办法呢求大神们指导

1楼 0 0 回复
  • lvwei1020

    lvwei1020   |   当前状态:在线

    总积分:348  2024年可用积分:214

    注册时间: 2007-03-30

    最后登录时间: 2024-11-21

    空间 发短消息加为好友

    lvwei1020   发表于 2024/10/25 23:19:25

    在ET200常规设置里面有个模块参数,把关断改为保持上一个值,然后在试一试呢

    2楼 回复本楼

    引用 lvwei1020 2024/10/25 23:19:25 发表于2楼的内容

  • kxfwhnld

    kxfwhnld   |   当前状态:在线

    总积分:709  2024年可用积分:489

    注册时间: 2008-09-22

    最后登录时间: 2024-11-19

    空间 发短消息加为好友

    kxfwhnld   发表于 2024/10/25 23:23:02

    二楼的方法没问题

    3楼 回复本楼

    引用 kxfwhnld 2024/10/25 23:23:02 发表于3楼的内容

  • sglin

    sglin   |   当前状态:在线

    总积分:402  2024年可用积分:241

    注册时间: 2006-09-15

    最后登录时间: 2024-11-01

    空间 发短消息加为好友

    sglin   发表于 2024/10/25 23:24:32

    新手来学习

    4楼 回复本楼

    引用 sglin 2024/10/25 23:24:32 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /