提问 在实际运用的时候S7-1200作为主站,ET200SP作为从站两个模块通过网线连接,如果这个网线出现故障了,ET200SP那边的输出会自己置零,网线连接了恢复原来的状态,这个问题有没有好的解决办法呢求大神们指导
lvwei1020 | 当前状态:在线
总积分:349 2024年可用积分:215
注册时间: 2007-03-30
最后登录时间: 2024-11-21
lvwei1020 发表于 2024/10/25 23:19:25
在ET200常规设置里面有个模块参数,把关断改为保持上一个值,然后在试一试呢