基本设置步骤
双击SETUP154C图标,进入设置界面。
选择系统设定,机种选择“MR-E-A”,波特率选择“9600”,串口选择“COM3”(根据计算机端口选择)。
设置站号,选择00站。
进入参数设定,进行参数调整和写入操作。
具体参数设置
电子齿轮比设置:
P3和P4分别代表电子齿轮比的分子和分母。例如,如果电机每转一圈产生131072个脉冲,负载需要5000个脉冲转动一圈,则电子齿轮比P/Q可以设定为5000*131072/5000。
P19和P21的设置:将P19数值设定为000E,断电后重新上电,然后设置P21为0,表示双脉冲模式。
脉冲接受模式设置:
设置P21为0,表示使用双脉冲模式。
屏蔽上下极限设置:
设置P41为P0110,表示屏蔽上下极限。
调试运行功能
点动运行操作:
电机转速设置为3000r/min,加减速时间常数设置为1000ms。
定位运行操作:
电机转速设置为200r/min,加减速时间常数设置为1000ms,移动量为931072脉冲。
程序运行操作:
在编辑程序中输入运行程序、进给转速、伺服到达额定转速时间、移动脉冲距离等参数,然后启动程序运行。