您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 今天犯了个大错,把220V电源接到PLC的24V电源的输出端了!

hege377

hege377   |   当前状态:在线

总积分:6784  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-07-23

最后登录时间: 2020-05-16

空间 发短消息加为好友

今天犯了个大错,把220V电源接到PLC的24V电源的输出端了!

hege377  发表于 2009/7/30 14:59:32    精华  107890 查看 22 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

版主加精华

平时没用过西门子的PLC,前一阵搞了一台S7-200 226CPU。已经接线连了一次电脑,输入了一个小程序验证了一下所有输出点。

今天又把这台PLC拿出来想连电脑试验。当时没仔细看,把220V的电源接到了PLC的DC24V的电源输出端了,这个端子的标志是:L+,M,可能习惯了把L看作交流电源了。

当接通电源时听到叭的一声!坏了,真是犯大错误了,PLC肯定是损坏了!

各位高手,这样接错造成的损坏会是哪个部件坏了?

1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/7/13 15:54:19

    这个PLC是美国制造,不是CN 系列的。
    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/7/13 15:54:19 发表于2楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2009/7/13 16:42:12

    只是24V输出电源部件损坏。
    3楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2009/7/13 16:42:12 发表于3楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/7/13 17:36:03

    电源中会有哪个部件坏了呢?
    4楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/7/13 17:36:03 发表于4楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/7/14 6:34:23

    如果在保修期,交给代理商免费维修一下吧。
    5楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/7/14 6:34:23 发表于5楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/7/14 8:34:47

    6楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/7/14 8:34:47 发表于6楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/7/14 9:46:16

    发现一个板上封装形式为SOT89(凭记忆是这种)的标注为TS4141的IC 炸掉了一小块。哪位知道这个IC是什么,难道是DC24V输出的稳压IC?
    7楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/7/14 9:46:16 发表于7楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/7/14 10:01:23

    你接接电源之后测一下,24V变压器的输出是否有电压。
    8楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/7/14 10:01:23 发表于8楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/7/14 10:05:14

    确实不行,你用外部的24V开关电源代替一下。输入到PLC内就可以了。
    9楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/7/14 10:05:14 发表于9楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/7/14 13:36:12

    可以和电脑连机,可以用外部DC24v驱动输入点,程序执行也可以驱动输出继电器吸合。


    这个40点CPU是花了一千元买的二手货学习用的。


    拆开后找了很久,两个接线端只有一个(0V)找到连到了和电源板的接口,24V的输出找不到和电源板直接相关的接口,可能是电源板接到I/O板上又经过了转换才到输出的。现在看到的炸掉的IC就是在I/O板上的。所以没办法直接测电源输出有没有,也许只有TS4141坏掉。

    10楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/7/14 13:36:12 发表于10楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/7/14 15:59:38

    我认为不可能只坏掉一个件。


    上次我的通讯串口烧掉,查来查去坏了三个件。主要的是通讯块坏了,换了一个也没好。

    11楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/7/14 15:59:38 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 123【下一页】