平时没用过西门子的PLC,前一阵搞了一台S7-200 226CPU。已经接线连了一次电脑,输入了一个小程序验证了一下所有输出点。
今天又把这台PLC拿出来想连电脑试验。当时没仔细看,把220V的电源接到了PLC的DC24V的电源输出端了,这个端子的标志是:L+,M,可能习惯了把L看作交流电源了。
当接通电源时听到叭的一声!坏了,真是犯大错误了,PLC肯定是损坏了!
各位高手,这样接错造成的损坏会是哪个部件坏了?
-
引用 hege377 2009/7/13 15:54:19 发表于2楼的内容
-
引用 xxkjfw 2009/7/13 16:42:12 发表于3楼的内容
-
引用 hege377 2009/7/13 17:36:03 发表于4楼的内容
-
引用 218hty 2009/7/14 6:34:23 发表于5楼的内容
-
引用 hege377 2009/7/14 8:34:47 发表于6楼的内容
-
-
hege377 发表于 2009/7/14 9:46:16
发现一个板上封装形式为SOT89(凭记忆是这种)的标注为TS4141的IC 炸掉了一小块。哪位知道这个IC是什么,难道是DC24V输出的稳压IC?7楼 回复本楼
引用 hege377 2009/7/14 9:46:16 发表于7楼的内容
-
引用 218hty 2009/7/14 10:01:23 发表于8楼的内容
-
引用 218hty 2009/7/14 10:05:14 发表于9楼的内容
-
-
hege377 发表于 2009/7/14 13:36:12
可以和电脑连机,可以用外部DC24v驱动输入点,程序执行也可以驱动输出继电器吸合。
这个40点CPU是花了一千元买的二手货学习用的。
拆开后找了很久,两个接线端只有一个(0V)找到连到了和电源板的接口,24V的输出找不到和电源板直接相关的接口,可能是电源板接到I/O板上又经过了转换才到输出的。现在看到的炸掉的IC就是在I/O板上的。所以没办法直接测电源输出有没有,也许只有TS4141坏掉。
引用 hege377 2009/7/14 13:36:12 发表于10楼的内容
-
引用 218hty 2009/7/14 15:59:38 发表于11楼的内容