您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 710KW/380V电机如何启动?

zhengfeifei

zhengfeifei   |   当前状态:在线

总积分:474  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2021-11-16

空间 发短消息加为好友

710KW/380V电机如何启动?

zhengfeifei  发表于 2010/4/6 16:24:39      2650 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

低压软启动器好像没有这么大的吧?配套的接触器也没有这么大的电流的?
1楼 0 0 回复
  • fs_yy

    fs_yy   |   当前状态:在线

    总积分:696  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-15

    最后登录时间: 2013-06-23

    空间 发短消息加为好友

    fs_yy   发表于 2011/2/16 22:01:52

    用万用断路器当接触器来用.
    2楼 回复本楼

    引用 fs_yy 2011/2/16 22:01:52 发表于2楼的内容

  • fs_yy

    fs_yy   |   当前状态:在线

    总积分:696  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-15

    最后登录时间: 2013-06-23

    空间 发短消息加为好友

    fs_yy   发表于 2011/2/16 22:01:52

    用万用断路器当接触器来用.
    3楼 回复本楼

    引用 fs_yy 2011/2/16 22:01:52 发表于3楼的内容

  • cxz2365

    cxz2365   |   当前状态:在线

    总积分:4499  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-28

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    cxz2365   发表于 2011/2/17 8:24:00

    这么大功率为什么选380的电压?启动时电压降很大的。
    4楼 回复本楼

    引用 cxz2365 2011/2/17 8:24:00 发表于4楼的内容

  • yk_wangyu

    yk_wangyu   |   当前状态:在线

    总积分:3278  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-04

    最后登录时间: 2020-07-04

    空间 发短消息加为好友

    yk_wangyu   发表于 2011/2/17 8:32:20

    有这么大功率的380伏电机吗?

    5楼 回复本楼

    引用 yk_wangyu 2011/2/17 8:32:20 发表于5楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2011/2/18 10:11:01

    如果真有的话,就按照楼上说的办。一般这么大的电动机高压比较多。
    6楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2011/2/18 10:11:01 发表于6楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/4/2 5:55:56

    采用高压电机加高压变频器吧

    7楼 回复本楼

    引用 218hty 2011/4/2 5:55:56 发表于7楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/5/25 8:36:54

    用自偶变压器降压启动,适合所有的电动机使用,直接买成品启动器,价格是变频器启动的1/3左右
    8楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/5/25 8:36:54 发表于8楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/5/25 9:48:48

    将220v的变频器接到380v的电机不仅会造成电机功率下降,而且可能造成电机过热烧毁。
    9楼 回复本楼

    引用 fung 2011/5/25 9:48:48 发表于9楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/6/4 16:05:26

    低压软启动器产品的确没有功率这么大的,所以建议你采用变频器来驱动电机,这样的话,完全不存在启动时的冲击电流。
    10楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/6/4 16:05:26 发表于10楼的内容

总共 , 当前 /