S7200+EM277与Flexible通讯

wuwei01  发表于 2010/4/22 17:19:43      1666 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

S7200+EM277与Flexible通讯如何设置?请具体说明:
S7200要设定什么
Flexible(软件)里的“项目”------“通讯”要如何设置
触摸屏(硬件)里的“S7-Transfer Settings”要如何设置
1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2010/4/22 17:19:43

    1,S7-200和触摸屏通讯可采用DP通讯方式。S7-200不需要什么特殊的设定。
    2,wincc flexible中,在“项目”------“通讯”------“连接”中选择通讯驱动程序,里面有选择simatic S7-200。在其正下方“参数”视图中,触摸屏旁边“接口”下拉菜单中选择“IF1B”,“HMI设备”为默认,网络模块的配置文选择“DP”,最高站地址为126,主站数为1。右边“PLC设备”需要根据你PLC 的实际情况来设定,地址不同于触摸屏的地址就可以,扩展插槽如果DP线直接插在CUP上就为0,机架为0。
    3,同样,在“项目”------“通讯”-----“变量”中添加你的PLC变量,这样就可以了。不过为了比较清晰明了的显示各个PLC变量,最好建立不同的变量文件夹,比如AI放在一个文件夹中,DI放在另一个文件夹中。
    4,触摸屏(硬件)里的“S7-Transfer Settings”不需要设置。