有个不锈钢容器,如下图所示:
装满后可以容纳360t水,用315-2DP编程,该怎么实现呢?压力可以测得,容器的机械尺寸也已知,计算吨位,该怎么编写程序?诚心求教……
17716736@qq.com
-
-
xxkjfw 发表于 2011/1/18 16:47:28
一点看法:
由于压力变送器是安装在H1的底部,所以H2的水的重量是固定不变的,是一个常数。而H1+H3是会变化的,利用水的静压力的原理就可以算出水的高度了,容器直径*1MM*水的密度是一个基本单位,测得的静压力值*基本单位+H2的水的重量=水的总重量。压变的量程由H1+H3来定。
引用 xxkjfw 2011/1/18 16:47:28 发表于2楼的内容
-
-
hege377 发表于 2011/1/22 15:12:23
楼上说的有道理。压力与水位高度成正比,水位高度又与水的质量成成比。可以换算出压力变化对应的水位变化,再由水位变化就可以算水的质量。
引用 hege377 2011/1/22 15:12:23 发表于3楼的内容
-
-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
lyc19730508 发表于 2011/1/31 10:12:38
2楼说的好,采取分辨率高一些的传感器作为PLC的输入模拟信号。
引用 lyc19730508 2011/1/31 10:12:38 发表于4楼的内容
-
-
引用 ezcui 2011/2/2 14:27:36 发表于5楼的内容
-
引用 cxz2365 2011/2/4 20:21:31 发表于6楼的内容