您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何根据电机的功率选择空气开关和接触器的容量?

218hty

218hty   |   当前状态:在线

总积分:9071  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-18

最后登录时间: 2019-06-25

空间 发短消息加为好友

如何根据电机的功率选择空气开关和接触器的容量?

218hty  发表于 2011/4/15 6:53:22      4292 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如何根据电机的功率选择空气开关和接触器的容量?
1楼 0 0 回复
  • ideal_sea

    ideal_sea   |   当前状态:在线

    总积分:60  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-04-20

    最后登录时间: 2011-04-20

    空间 发短消息加为好友

    ideal_sea   发表于 2011/4/20 10:09:00

    也不用去计算
      额定功率乘以2基本上就可以
    比如7.5KW的电机,选择15A的空开就行了,都可以正常运行,也能起到保护作用
    我一直都是这么用的,普通负载把热继电器去掉也没多大影响


    接触器的话,条件允许就尽量选取容量大与额定电流1,2个等级的,会省去很多不必要的麻烦~!



    发电机组
    2楼 回复本楼

    引用 ideal_sea 2011/4/20 10:09:00 发表于2楼的内容

  • jshxfdjz

    jshxfdjz   |   当前状态:在线

    总积分:79  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-04-20

    最后登录时间: 2011-08-01

    空间 发短消息加为好友

    jshxfdjz   发表于 2011/4/20 14:06:06

    恩。
    空开可以选1。2倍,,,,接触器1。5倍
     
     
    3楼 回复本楼

    引用 jshxfdjz 2011/4/20 14:06:06 发表于3楼的内容

  • jshxfdjz

    jshxfdjz   |   当前状态:在线

    总积分:79  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-04-20

    最后登录时间: 2011-08-01

    空间 发短消息加为好友

    jshxfdjz   发表于 2011/4/20 14:06:16

    恩。
    空开可以选1。2倍,发电机组,,接触器1。5倍
     
    4楼 回复本楼

    引用 jshxfdjz 2011/4/20 14:06:16 发表于4楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2011/6/11 21:57:58

    一般原则:空气开关选取电动机额定电流的确1。2倍就可以了。但是整定值要大于电动机启动电流。接触器选取要看其应用场合,或者说看负载类型而定。
    5楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2011/6/11 21:57:58 发表于5楼的内容

  • shiba

    shiba   |   当前状态:在线

    总积分:192  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-21

    最后登录时间: 2012-10-24

    空间 发短消息加为好友

    shiba   发表于 2012/8/21 15:17:57

    空气开关选取电动机额定电流的确1。5倍就可以了

    6楼 回复本楼

    引用 shiba 2012/8/21 15:17:57 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /