请问在没编写通信程序前,spc3可以直接读写吗。我是用stm32和spc3做的dp,请问在spc3复位后还没写通信程序,可以直接把spc3做ram读写吗?为什么我读回的值和写入的值不一致呢?是不是先要做什么设置的

1楼 0 0 回复
  • gkren

    gkren   |   当前状态:在线

    总积分:130  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-31

    最后登录时间: 2017-07-04

    空间 发短消息加为好友

    gkren   发表于 2011/6/3 14:58:27

    可以的,除去前面的系统区,后面的都是可以把它当成Ram进行操作。一般检查Ram也就是在复位后,写一个值再回读看是否正确,以此判断该芯片是否工作正常。