您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何用万用表能不能测量4-20ma信号。

218hty

218hty   |   当前状态:在线

总积分:9071  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-18

最后登录时间: 2019-06-25

空间 发短消息加为好友

如何用万用表能不能测量4-20ma信号。

218hty  发表于 2011/6/15 9:56:37      27404 查看 28 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如何用万用表能不能测量4-20ma信号。 
1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/6/15 10:24:36

    对值有没有要求

    精度不好

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2011/6/15 10:24:36 发表于2楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2011/6/15 11:18:14

    测量出来了。电流信号比电压信号抗干扰的强多了。
    3楼 回复本楼

    引用 218hty 2011/6/15 11:18:14 发表于3楼的内容

  • haojun448

    haojun448   |   当前状态:在线

    总积分:620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-04-13

    最后登录时间: 2011-09-18

    空间 发短消息加为好友

    haojun448   发表于 2011/6/15 12:26:55

    晕死 这个也不会呀????

    找个检修工问问

    首先选择测量电流的档 ma那个档  然后把红色的线拔下来 插到另外一个插口里面

    测量回路的时候把一个段子线拆下 一个表针接触端子 一个表针接触线 

    OK  读书即可。

    4楼 回复本楼

    引用 haojun448 2011/6/15 12:26:55 发表于4楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/6/15 14:10:48

    4楼专业、正解

    看表有没有毫安的量程,串上可量。

    5楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/6/15 14:10:48 发表于5楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2011/6/15 15:10:22

    看不懂题目,如何用还是能不能

    万用表当然可以测量4-20MA的信号了

    6楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2011/6/15 15:10:22 发表于6楼的内容

  • ezcui

    ezcui   |   当前状态:在线

    总积分:1831  2024年可用积分:10

    注册时间: 2009-05-20

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    ezcui   发表于 2011/6/15 15:52:36

    如何用万用表能不能测量4-20ma信号。

     

    题目出得好!但是论坛中的每一个回复全都不敢恭维!!!

    楼主的问题是“用万用表能不能测量4-20ma信号?”

    请注意了:你们全都形而上学地忽略了信号的频率!万用表测量所能胜任的频率范围极其有限,因此信号电压或电流一般是不适合用万用表来测量的,即使测量出来的数值也往往也是毫无参考价值的!

    友情建议:勿用万用表去测量信号电压或电流!

    7楼 回复本楼

    引用 ezcui 2011/6/15 15:52:36 发表于7楼的内容

  • haojun448

    haojun448   |   当前状态:在线

    总积分:620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-04-13

    最后登录时间: 2011-09-18

    空间 发短消息加为好友

    haojun448   发表于 2011/6/15 17:58:47

    回复 如何用万用表能不能测量4-20ma信号。

    如何用万用表能不能测量4-20ma信号。

     

    题目出得好!但是论坛中的每一个回复全都不敢恭维!!!

    楼主的问题是“用万用表能不能测量4-20ma信号?”

    请注意了:你们全都形而上学地忽略了!万用表测量所能胜任的频率范围极其有限,因此信号电压或电流一般是不适合用万用表来测量的,即使测量出来的数值也往往也是毫无参考价值的!

    友情建议:勿用万用表去测量信号电压或电流!

    按照你这个回复  那么现场所有的检修工人都去自杀了

    难道每次都要你来给他们解决这个问题吗????不知道你到底懂不懂 信号的频率 你见过仪表的频率是乱七八槽的嘛?

    8楼 回复本楼

    引用 haojun448 2011/6/15 17:58:47 发表于8楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2011/6/15 20:15:19

    从楼主的提问来看,就是测量变送器的4-20mA.DC信号。这就是一个直流电流信号。在现场是常用万用表来测量此信号的(包括用指针表、数字表),但并不能将其作为标准数值来使用,准确测量还是要用标准电流表。但在现场这样的测量还是很有实际意义和作用的,可用来判断变送器是否有输出信号,以便于查找故障。

    9楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2011/6/15 20:15:19 发表于9楼的内容

  • haojun448

    haojun448   |   当前状态:在线

    总积分:620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-04-13

    最后登录时间: 2011-09-18

    空间 发短消息加为好友

    haojun448   发表于 2011/6/15 21:49:06

    还有楼上回答的 实际  不像那个楼的那个 简直是离谱 一看就是读书的博士后呆子型的那种,哈哈

    10楼 回复本楼

    引用 haojun448 2011/6/15 21:49:06 发表于10楼的内容

  • ezcui

    ezcui   |   当前状态:在线

    总积分:1831  2024年可用积分:10

    注册时间: 2009-05-20

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    ezcui   发表于 2011/6/16 17:31:10

     

    晕死 这个也不会呀????

    找个检修工问问

    首先选择测量电流的档 ma那个档  然后把红色的线拔下来 插到另外一个插口里面

    测量回路的时候把一个段子线拆下 一个表针接触端子 一个表针接触线 

    OK  读书即可。

     

    上述这类回复简直就是误人子弟!自己不懂偏要装懂,不是科盲就是弱智。建议这位先生还是自己先去好好扫盲!

    11楼 回复本楼

    引用 ezcui 2011/6/16 17:31:10 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 123【下一页】