引用 swy 2011/6/15 10:24:36 发表于2楼的内容
-
引用 218hty 2011/6/15 11:18:14 发表于3楼的内容
-
-
haojun448 发表于 2011/6/15 12:26:55
晕死 这个也不会呀????
找个检修工问问
首先选择测量电流的档 ma那个档 然后把红色的线拔下来 插到另外一个插口里面
测量回路的时候把一个段子线拆下 一个表针接触端子 一个表针接触线
OK 读书即可。
引用 haojun448 2011/6/15 12:26:55 发表于4楼的内容
-
引用 xuwenbin 2011/6/15 14:10:48 发表于5楼的内容
-
引用 钟灵山 2011/6/15 15:10:22 发表于6楼的内容
-
-
ezcui 发表于 2011/6/15 15:52:36
如何用万用表能不能测量4-20ma信号。7楼 回复本楼题目出得好!但是论坛中的每一个回复全都不敢恭维!!!
楼主的问题是“用万用表能不能测量4-20ma信号?”
请注意了:你们全都形而上学地忽略了信号的频率!万用表测量所能胜任的频率范围极其有限,因此信号电压或电流一般是不适合用万用表来测量的,即使测量出来的数值也往往也是毫无参考价值的!
友情建议:勿用万用表去测量信号电压或电流!
引用 ezcui 2011/6/15 15:52:36 发表于7楼的内容
-
-
haojun448 发表于 2011/6/15 17:58:47
回复 如何用万用表能不能测量4-20ma信号。
如何用万用表能不能测量4-20ma信号。题目出得好!但是论坛中的每一个回复全都不敢恭维!!!
楼主的问题是“用万用表能不能测量4-20ma信号?”
请注意了:你们全都形而上学地忽略了!万用表测量所能胜任的频率范围极其有限,因此信号电压或电流一般是不适合用万用表来测量的,即使测量出来的数值也往往也是毫无参考价值的!
友情建议:勿用万用表去测量信号电压或电流!
按照你这个回复 那么现场所有的检修工人都去自杀了
难道每次都要你来给他们解决这个问题吗????不知道你到底懂不懂 信号的频率 你见过仪表的频率是乱七八槽的嘛?
引用 haojun448 2011/6/15 17:58:47 发表于8楼的内容
-
-
xxkjfw 发表于 2011/6/15 20:15:19
从楼主的提问来看,就是测量变送器的4-20mA.DC信号。这就是一个直流电流信号。在现场是常用万用表来测量此信号的(包括用指针表、数字表),但并不能将其作为标准数值来使用,准确测量还是要用标准电流表。但在现场这样的测量还是很有实际意义和作用的,可用来判断变送器是否有输出信号,以便于查找故障。
引用 xxkjfw 2011/6/15 20:15:19 发表于9楼的内容
-
引用 haojun448 2011/6/15 21:49:06 发表于10楼的内容
-
-
ezcui 发表于 2011/6/16 17:31:10
晕死 这个也不会呀????
找个检修工问问
首先选择测量电流的档 ma那个档 然后把红色的线拔下来 插到另外一个插口里面
测量回路的时候把一个段子线拆下 一个表针接触端子 一个表针接触线
OK 读书即可。
上述这类回复简直就是误人子弟!自己不懂偏要装懂,不是科盲就是弱智。建议这位先生还是自己先去好好扫盲!
引用 ezcui 2011/6/16 17:31:10 发表于11楼的内容