aaing 发表于 2011/6/20 19:13:08
4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。2楼 回复本楼
引用 aaing 2011/6/20 19:13:08 发表于2楼的内容
-
引用 jijun 2011/6/21 9:10:59 发表于3楼的内容
-
-
xxkjfw 发表于 2011/6/21 11:13:59
首先要明确:4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。4楼 回复本楼一.远传信号用电流源优于电压源的原因
因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
二.信号最大电流选择20MA的原因
最大电流20MA的选择是基于:安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求, 供电功率的要求等因素。
三.信号起点电流选择4mA的原因
4-20MA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0MA?这是基于两点:1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。2.同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。原文见我的博客:“为什么标准信号选4-20mA.DC(原创)”一文。
引用 xxkjfw 2011/6/21 11:13:59 发表于4楼的内容
-
-
-
liqf2005131 | 当前状态:在线
总积分:57 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-06-15
最后登录时间: 2011-06-21
-
liqf2005131 发表于 2011/6/21 12:25:50
一直都在用,也一直都在说,但是还真没有追究过原因。受教了。谢谢。5楼 回复本楼