您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 为什么标准信号是4-20mA?

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

为什么标准信号是4-20mA?

ababab  发表于 2011/6/20 12:02:20      1473 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

找不到了,又发一遍

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/6/20 19:13:08

    4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/6/20 19:13:08 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/6/21 9:10:59

    不看的话,还真不知道。
    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/6/21 9:10:59 发表于3楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2011/6/21 11:13:59

         首先要明确:4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。

         一.远传信号用电流源优于电压源的原因
        因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
        二.信号最大电流选择20MA的原因
        最大电流20MA的选择是基于:安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求, 供电功率的要求等因素。
        三.信号起点电流选择4mA的原因
        4-20MA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0MA?这是基于两点:1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。2.同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。

    原文见我的博客:“为什么标准信号选4-20mA.DC(原创)”一文。

    4楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2011/6/21 11:13:59 发表于4楼的内容

  • liqf2005131

    liqf2005131   |   当前状态:在线

    总积分:57  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-15

    最后登录时间: 2011-06-21

    空间 发短消息加为好友

    liqf2005131   发表于 2011/6/21 12:25:50

    一直都在用,也一直都在说,但是还真没有追究过原因。受教了。谢谢。
    5楼 回复本楼

    引用 liqf2005131 2011/6/21 12:25:50 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /