三相电源负载问题求助

swy  发表于 2011/6/27 9:53:10      1146 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场三相有一相电流要比其他两相小200A左右,电缆没有发热,电机等工作正常,会是什么问题呢?

请各位老工控们帮忙解决吧

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/6/27 10:02:59

    应该是三相不平衡,检查三相负载,重新分配三相负载.如果电缆足够大,不会发热.
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/6/27 10:02:59 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/6/28 8:38:53

    有其它单相负载,造成三相不平衡
    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/6/28 8:38:53 发表于3楼的内容

  • yk_wangyu

    yk_wangyu   |   当前状态:在线

    总积分:3278  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-04

    最后登录时间: 2020-07-04

    空间 发短消息加为好友

    yk_wangyu   发表于 2011/6/28 9:35:21

    你的三相测的是电机的电流还是电网的电流?

    4楼 回复本楼

    引用 yk_wangyu 2011/6/28 9:35:21 发表于4楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/6/28 15:34:58

         电缆负载端是否只有电机;用钳形表在电缆两端测测看;
    5楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/6/28 15:34:58 发表于5楼的内容