主控单元冗余,其中A机的 error 灯常亮(初始化时也闪动),两台主控不能自动切换,当A机(error 灯常亮的那台)单独运行时还可以用(但是没敢长时间的和全面的测试,因一直没停运呢,所以也不清楚是否所有的单元控制都可以)。
请教 是什么问题造成的?
-
-
weixiao 发表于 2011/7/5 13:51:11
一个方法是从别的主控站取下备用MCU更换上看看,更换时拔下备用MCU后先将掉电拨码开关拨至OFF档,再换上备用MCU等程序自动下装后再拨至ON档;如果方法还不行,最好是检修时更换机笼试试。
引用 weixiao 2011/7/5 13:51:11 发表于2楼的内容
-
引用 beijing12 2011/7/5 13:52:47 发表于3楼的内容
-
引用 swy 2011/7/11 9:01:53 发表于4楼的内容
-
-
tlh1212 发表于 2011/8/22 14:29:58
一个方法是从别的主控站取下备用MCU更换上看看,更换时拔下备用MCU后先将掉电拨码开关拨至OFF档,再换上备用MCU等程序自动下装后再拨至ON档;如果方法还不行,最好是检修时更换机笼试试。
引用 tlh1212 2011/8/22 14:29:58 发表于5楼的内容