您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 搞不清触点分布对应了

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

搞不清触点分布对应了

atmupkeep  发表于 2011/7/6 9:45:01      1111 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

这些天做了一个柜子,但试电时,却被一个自锁的电路搞晕了。。
然后我就单独连接了一个最基本的自锁电路来试,开始用的是欧姆龙的MYJ系列24VDC的试,无法自锁,心想可能是直流的问题;然后换成同样的220VAC试,还是无法自锁。没办法了,就再换成220VAC的接触式继电器试,还真就可以自锁了。汗!怎么也想不明白?????

请教哪位老师能帮帮我!!!!

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/7/6 11:19:57

    触点搞反了吧,常开接成常闭了 吧 。
    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/7/6 11:19:57 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/7/9 10:14:30

    知道吗?常开换成常闭的话,根本就不需要按钮了,通电就会吸合了!!

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/7/9 10:14:30 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /