网络IP地址的设置
我使用的以太网模块,网络模块地址的设置我们是颇费了一些功夫才把它弄明白。
刚开始时,按照以往的经验,首先在PLC CONFIGURATION 中,选择Ethernet I/O Scanner,上面有一处可设置IP地址,设置完以后(与工控机IP地址处于同一网段),通过工控机连接以太网模块,无论如何都连接不上。
分析可能的原因:
1,IP地址设置有误;
2,以太网模块有问题
3,网线有问题
4,工控机网卡有问题
经验证之后,2,3,4问题均排除,问题只能时IP设置有问题。 冥思苦想之后并经高人指点之后,终于明白,最初使用时,如果要连接到以太网模块,必须首先使用网卡的MAC地址,待连接上以后,才能更改为你所需要的地址。
更改的步骤为:
1,首先在concept软件中PLC CONFIGURATION 处设置网络模块的地址为MAC地址
2,打开online 中的connect,将TCP/IP地址修改为网络模块的MAC地址,
3,连接后成功后更改PLC CONFIGURATION 处设置的网络模块的地址为
你想使用的地址,并将程序下载到PLC中。
4,退出连接,重新打开online 中的connect,将TCP/IP地址修改为你想使用的地址,
5,连接登陆,IP地址设置完毕。