您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC直接控制接触器和通过继电器控制接触器的区别?

yu12

yu12   |   当前状态:在线

总积分:651  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2012-01-08

空间 发短消息加为好友

PLC直接控制接触器和通过继电器控制接触器的区别?

yu12  发表于 2011/7/29 15:12:44      1738 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PLC直接控制接触器和通过继电器控制接触器的区别?
1楼 0 0 回复
  • marry123

    marry123   |   当前状态:在线

    总积分:902  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-23

    空间 发短消息加为好友

    marry123   发表于 2011/8/2 9:24:23

    1、PLC的触点容量;
    2、不同电压等级的转换。
    3、隔离作用,万一短路了,烧了模块贵的很.
    负载小,是可以直接控制.
    直接控制可以省掉继电器的钱,但通过继电器控制接触器起一个输出隔离的作用。怎么用看你的系统要求和成本要求了 !
    但是一点:安全第一、成本第二!!
    2楼 回复本楼

    引用 marry123 2011/8/2 9:24:23 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/8/4 17:29:46

    能直接控制最好,就怕PLC触点容量不够会烧。  通过个中继转下

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/8/4 17:29:46 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/8/5 9:34:54

    1、PLC的触点容量;

    2、不同电压等级的转换。

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/8/5 9:34:54 发表于4楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/8/6 10:11:15

    看来还是通过继电器控制比较好呀

    5楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/8/6 10:11:15 发表于5楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/8/6 14:49:03

    个人意见,直接控制可以省掉继电器的钱,但通过继电器控制接触器起一个输出隔离的作用。怎么用看你的系统要求和成本要求了
    6楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/8/6 14:49:03 发表于6楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/8/8 11:14:58

    负载小,是可以直接控制.

    直接控制可以省掉继电器的钱,但通过继电器控制接触器起一个输出隔离的作用。怎么用看你的系统要求和成本要求了

    7楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/8/8 11:14:58 发表于7楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/8/10 17:23:31

    PLC可以直接控制接触器与通过继电器控制接触器的区别?要说区别一方面是成本的区别,另一方面是系统维护量大小的区别

    8楼 回复本楼

    引用 swy 2011/8/10 17:23:31 发表于8楼的内容

总共 , 当前 /