您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » PROFIBUS网最远传输多远可以正常使用?

agnes

agnes   |   当前状态:在线

总积分:830  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-28

最后登录时间: 2012-05-28

空间 发短消息加为好友

PROFIBUS网最远传输多远可以正常使用?

agnes  发表于 2011/7/29 16:54:22      2147 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PROFIBUS网最远传输多远可以正常使用?

1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/7/30 9:51:41

    带上中继器可达1000米。

    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/7/30 9:51:41 发表于2楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/8/4 17:13:40

    profibus总线的通讯距离是根据波特率不一样船速距离也不一样。如果最大速度12M的话只能到100米左右。1.5M可以达到800米。 不加中继器的最远距离是1000m。而且波特率要设定在最低。如果运气好,现场情况好,并且使用了profibus原装电缆,距离远点也不是没有可能。但是这种并不一定能稳定的运行。所以,在现场施工最好严格按照标准执行,小于或者等于1000m
    3楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/8/4 17:13:40 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /