shandong 发表于 2011/8/2 9:36:04
这里你把专用网络接头与西门子通信协议混为一体,它们是两个不同的概念:带编程口的DP总线连接器只是一个网络连接头,而MPI是一个通信协议;一般都在PLC的MPI端口安装带DP总线连接器,用于程序的上载、下载或监控PLC等。
首先西门子PLC的PPI通信、MPI通信和PROFIBUS-DP现场总线通信的物理层都是PR-485通信,而且采用的都是相同的通信电缆和专用接头。西门子提供两种网络接头,即标准网络接头和带编程端口接头,而编程端口允许将编程站或上位机HMI设备与网络连接,而不会干扰任何现有网络。
MPI是西门子开发的用于PLC之间的保密协议,所以西门子PLC都有MPI接口,PG/PC通过MPI接口生成的网络可以访问所连接硬件站上的所有智能模块。
但带编程口的DP总线连接器只是一个带带编程端口接头,即可以当普通标准网络接头用于DP从站之间的连接头,更多的是用于安装在PLC的MPI端口,用于上载、下载程序和监控PLC等。
打开你的硬件组态界面,双击相应的CPU,出现其属性界面,在子项“Communication”(通信)中,PLC操作系统自动为PG或PC保留了一个连接资源,可以在任何时候连接到PLC的MPI接口,而不影响网络通信。
PROFIBUS网最远传输多远可以正常使用?http://bbs.cechina.cn/thread-145136.html
profibus总线的通讯距离是根据波特率不一样船速距离也不一样。如果最大速度12M的话只能到100米左右。1.5M可以达到800米。 不加中继器的最远距离是1000m。而且波特率要设定在最低。如果运气好,现场情况好,并且使用了profibus原装电缆,距离远点也不是没有可能。但是这种并不一定能稳定的运行。所以,在现场施工最好严格按照标准执行,小于或者等于1000m。
引用 shandong 2011/8/2 9:36:04 发表于2楼的内容
-
-
xuwenbin 发表于 2011/8/4 17:15:47
PLC的接口在硬件配置已经设好,MPI口可以设为MPI、DP,DP口只能为DP,所以如果DP 口带编程口,使用MPI电缆接PLC时,应设置编程器的接口为profibus
引用 xuwenbin 2011/8/4 17:15:47 发表于3楼的内容
-
-
jijun 发表于 2011/8/5 9:30:20
不是 DP口是dp口 带编程口只是说上面有个接口,可以让你扩展 不是说你的DP就能相当于MPI了 mpi 和DP 不光是硬件的不同 协议通讯方式都不一样。。。
引用 jijun 2011/8/5 9:30:20 发表于4楼的内容
-
-
ababab 发表于 2011/8/6 9:58:49
那个不是相当于mpi,而是可以接mpi,这个连接器必须使用mpi接口上才能连接mpi的不是dp口可以连接mpi。如果两个cpu之间通过mpi通讯,你又想用编程电缆监视cpu的程序运行状态,那么就要用到这个带编程口的dp总线连接器了。
引用 ababab 2011/8/6 9:58:49 发表于5楼的内容
-
引用 swy 2011/8/6 14:42:07 发表于6楼的内容
-
引用 aaing 2011/8/8 10:26:47 发表于7楼的内容
-
引用 fung 2011/8/10 17:19:08 发表于8楼的内容
-
-
-
weixinliandz | 当前状态:在线
总积分:98 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-08-15
最后登录时间: 2013-01-11
-
weixinliandz 发表于 2012/8/15 16:44:05
用DP线跟DP接头做的电缆就可以做MPI电缆使用,跟CPU通讯了,不知道连接器能不能代替9楼 回复本楼
引用 weixinliandz 2012/8/15 16:44:05 发表于9楼的内容
-