zhuyanmei 发表于 2011/8/10 9:37:46
这个不是叠加。是累加。向同一个方向转的话当然数值一直增大或者减小的啦。2楼 回复本楼
“转相同的转数”你希望转多少转后是“一次”4圈?1圈?还是半圈?
我没能理解你说的“不准”的含义。不准是错的意思还是误差的意思?看你所说“计数器看来还是比较准的”的话应该是属于误差吧?
是不是机械转了一个周期,编码器转了若干,但是机器再转下一个周期之后编码器也应该转了相同的若干,可是就变成了若干+n。是不是?
引用 zhuyanmei 2011/8/10 9:37:46 发表于2楼的内容
-
-
fung 发表于 2011/8/11 14:42:42
不可能每次都比上次多,这样岂不是多做几次,误差会一直大下去。如果确实每次到井口的同一位置将计数器清零了,那就重点检查编码器联轴器是否有打滑现象?接线是否有接触不良?编码器信号线屏蔽接地了没有?编码器与PLC的距离是否太长,信号线线径是否过细?3楼 回复本楼
引用 fung 2011/8/11 14:42:42 发表于3楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2011/8/13 17:57:49
除了这些检查以外, 还要查查看 是否在停机时,或某个时刻编码器(或PLC)有掉电情况,有的话就是 掉电后不计数了,而北侧 物体有可能有很小的移动, 就造成误差了! 你可以考虑用绝对值编码器!4楼 回复本楼