您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 由于3jv很难买到 买了八台3JZ的变频器 替代过程中出现了些问题:

marry123

marry123   |   当前状态:在线

总积分:902  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-23

空间 发短消息加为好友

由于3jv很难买到 买了八台3JZ的变频器 替代过程中出现了些问题:

marry123  发表于 2011/8/11 13:18:37      1161 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 由于3jv很难买到  买了八台3JZ的变频器  替代过程中出现了些问题:
     设备总共四台电机,分别用A B C D四个变频器控制(以前都是用3JV),A B D都是采用外接10V电位器作为控制,C是利用多功能模拟端子的up/down指令。前一个变频器的MA与后一个的MC相连,以此论推;四个变频器的AM AC都通过AD模块 与PLC通讯作为反馈,形成一个闭环控制。ABD的速度在开车中可以任意设置,C不行。PLC还外接显示器,做监视和设置某些参数用。
    用3JZ替换其中的一个出现这种现象:只把C换成是3JZ后,变频器显示的频率不稳定,是来回变化的,变化范围在10HZ左右,而PLC外接的显示器,显示的速度值很不稳定;只把B换成3JZ后,变频器的频率值显示稳定,但从外接显示器上看,速度值和上边的情况一样 变化剧烈。
    希望高手能帮我解决下,重谢。
1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/8/11 14:20:12

    模拟量有没有测过,是不是稳定的?
    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/8/11 14:20:12 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/8/13 17:54:01

    尝试下单独把C取出来给它一个模拟量信号来控制频率,看下频率是不是稳定的
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/8/13 17:54:01 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /