有一台FX2—80的PLC,能够编程,运行正常。只是只要一通上电Y20——Y27、Y30——Y37就自动输出。其他输入输出点均运行正常。
请教各位高手有遇到过这种情况吗?不知道什么原因造成这种故障的?
-
引用 atmupkeep 2011/8/13 18:23:02 发表于2楼的内容
-
引用 aaing 2011/8/14 15:09:56 发表于3楼的内容
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11263 2024年可用积分:6
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2024-08-02
-
ytzidonghua 发表于 2011/8/15 10:36:17
联机读出程序 看看4楼 回复本楼
引用 ytzidonghua 2011/8/15 10:36:17 发表于4楼的内容
-
-
引用 jijun 2011/8/16 11:00:34 发表于5楼的内容
-
引用 ababab 2011/8/22 10:55:33 发表于6楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2011/8/23 13:29:16
可能是程序,也可能是输出点故障。
引用 hypermill9 2011/8/23 13:29:16 发表于7楼的内容
-
-
-
xuwenbin 发表于 2011/8/25 10:08:37
如果输出指示灯显示无输出,而输出继电器导通应该是继电器触点粘连,只有换同型号继电器修复。如果是输出指示灯有输出,继电器也导通,这种情况时不一定是PLC损坏,可检查PLC程序及外围线路。8楼 回复本楼
引用 xuwenbin 2011/8/25 10:08:37 发表于8楼的内容
-
引用 fung 2011/8/30 11:22:36 发表于9楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2011/9/11 9:35:46
这种情况时不一定是PLC损坏,可检查PLC程序及外围线路。10楼 回复本楼
引用 hypermill9 2011/9/11 9:35:46 发表于10楼的内容
-