为什么变频器带角形接法的电机会发热严重?大家分析原因!

1楼 0 0 回复
  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/8/25 10:52:52

    变频器带电机发热会比工频时要高一些;

    你转速是不是比较低且长时间运行?

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/8/25 10:52:52 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/8/26 17:25:30

    同一电机  三角接法比星行额定电流大呀(1.7倍左右)  所以三角接法电机更发热

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/8/26 17:25:30 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/8/30 15:36:43

    跟电机的传动方式有关,跟电机接法关系不大。
    4楼 回复本楼

    引用 swy 2011/8/30 15:36:43 发表于4楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/8/30 21:01:08

    变频器的基准电压要设为220v,如果按默认380v,电机当然发热严重(电机严重磁饱和)
    5楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/8/30 21:01:08 发表于5楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2011/8/31 8:14:32

    3楼正解,热继电器的接线方式,对于不同接法的电动机是不一样的