hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2011/9/9 16:04:20
你可以先拆掉电机线,然后送电,空载启动后检查输出电源是否正常,缺相不见得就是接触器的事,若断路器上口电源没问题再检查断路器、接触器、热继电器,看问题到底在哪。2楼 回复本楼
引用 hypermill9 2011/9/9 16:04:20 发表于2楼的内容
-
-
-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
lyc19730508 发表于 2011/9/9 16:45:08
一步一步检查,正如楼上所说。要细致一点!估计问题不大3楼 回复本楼
引用 lyc19730508 2011/9/9 16:45:08 发表于3楼的内容
-
-
引用 jijun 2011/9/12 12:45:56 发表于4楼的内容
-
-
swy 发表于 2011/9/20 10:14:00
电机线拆掉,按下启动按钮,接触器吸合,量输出端子三相电一切正常,证明你的柜子内部没问题,若接上电机启动就跳闸那很可能就是电缆或电机的问题了,电机对地和匝间绝缘你测了没?5楼 回复本楼
引用 swy 2011/9/20 10:14:00 发表于5楼的内容
-
-
aaing 发表于 2011/9/26 10:41:38
万用表测量的时候U和W导通,UV VW不导通.如果是测量电机的活,这种情况一般是电机断线。6楼 回复本楼
对电机没启动,空开都合闸不上的这种情况,可能是空开坏了。
引用 aaing 2011/9/26 10:41:38 发表于6楼的内容
-
引用 sweect 2011/10/2 10:49:29 发表于7楼的内容