您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 星三角降压启动主接触不跳反而是角型的跳个不停,谁给支支招。

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

星三角降压启动主接触不跳反而是角型的跳个不停,谁给支支招。

aaing  发表于 2011/9/10 15:07:00      2417 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

55KW的电机重载启动(电表只有60A)。调试时都是在星角转换的时候主接触会吸不住一直跳,自然火花也打得厉害。运气好的话就能启动顺利,(刚好线上用电量减少)。因为压降太厉害每次试的时候控制电源都的调是过BK500压器转的,今天也用表量了下。没启动的时候270左右,启动一点剩240,星角转换就剩200。只是这次不同的是主接触不跳反而是角型的跳个不停,想不通的是电压200应该不至于这样吧。跟接触质量有没关系?还有并联RC电路有用吗?RC该怎么选择?
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/9/13 15:07:48

    是不是控制线路有问题
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/9/13 15:07:48 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2011/9/17 20:30:03

    55KW的电机起动后电流也就70多。。也有到90多的。。你那个能有那么大??
    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2011/9/17 20:30:03 发表于3楼的内容

  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/9/21 10:42:45

    如果是压降太大,就让星接的时间延长一些,把电机速度提的再高些,使角接的时候起步转速不至于太低;其它的就是增大电网的容量了.
    4楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/9/21 10:42:45 发表于4楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/9/23 9:28:43

    降是大了点,不过电压200应该不至于让接触器吸合不好吧?
    5楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/9/23 9:28:43 发表于5楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/9/27 16:18:32

    我觉得你还是先解决电源容量和进线电缆是否足够的问题,不能本末倒置。
    6楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/9/27 16:18:32 发表于6楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/9/28 11:23:26

    星三角只可轻载起动,建议使用软启动器,条件容许立即增容
    7楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/9/28 11:23:26 发表于7楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/9/30 15:56:45

    55KW的电机重载启动?

     

    8楼 回复本楼

    引用 fung 2011/9/30 15:56:45 发表于8楼的内容

总共 , 当前 /