变频器出现A0501报警

xuwenbin  发表于 2011/9/23 14:59:40      3896 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

突然不能正常运行,启动不到5秒钟,就停止运行,变频器出现A0501报警

怀疑电动机的功率与变频器的功率不匹配,大家帮助分析一下

1楼 0 0 回复
  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2011/9/25 10:51:03

    建议楼主下载一份MM440的实用大全手册(PDF电子版),用Adobe Reader中的搜索,直接输入A0501,可以看到所有关于A0501的相关内容。

    这就是电子版的好处。

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2011/9/25 10:51:03 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/9/30 8:35:02

    嗯,很不错。再次证明了“无病不死人”歇后语。^_^,负载重,堵转。导致故障停机。要检查设备的外围情况。这点很重要。不能总是把眼睛盯着装置。要根据故障的因果关系去分析故障原因可能出在哪。顺藤摸瓜嘛。
    3楼 回复本楼

    引用 swy 2011/9/30 8:35:02 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2011/10/2 14:47:50

    基本就是因为过载的原因。我这里有一台风机就是这个问题。
    4楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2011/10/2 14:47:50 发表于4楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/10/6 9:27:55

    导致故障停机。要检查设备的外围情况。这点很重要。不能总是把眼睛盯着装置。要根据故障的因果关系去分析故障原因可能出在哪。
    5楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/10/6 9:27:55 发表于5楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2011/10/10 10:49:19

    基本就是因为过载的原因。我这里有一台风机就是这个问题。
    6楼 回复本楼

    引用 jijun 2011/10/10 10:49:19 发表于6楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2011/10/15 14:02:19

    报A0501,实测电流超过正常负载,不说也知道不是变频器的问题非变频器问题。
    7楼 回复本楼

    引用 sweect 2011/10/15 14:02:19 发表于7楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2011/10/22 13:57:46

    如果LZ的变频器报A0501的话,变频器不会停机的,因为这只是个警告信息。如果产生F0001过电流的话,就直接停机了。
    8楼 回复本楼

    引用 fung 2011/10/22 13:57:46 发表于8楼的内容