您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 【求助】凝结泵变频器启停问题!!!

yu12

yu12   |   当前状态:在线

总积分:651  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2012-01-08

空间 发短消息加为好友

【求助】凝结泵变频器启停问题!!!

yu12  发表于 2011/10/7 18:50:45      1146 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

单位一台凝结泵变频器(利德华福)变频运行中远方进行停车,稍后再启动时无法启动,按“系统复位”按钮后能启动,但人机界面并没有故障报警显示。请教一下这是什么原因?
1楼 0 0 回复
  • zhuyanmei

    zhuyanmei   |   当前状态:在线

    总积分:1009  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-28

    最后登录时间: 2011-12-09

    空间 发短消息加为好友

    zhuyanmei   发表于 2011/10/9 18:59:26

    应该是故障跳开,处理完故障后再合的时候吧,要先复归,都是这样的
    2楼 回复本楼

    引用 zhuyanmei 2011/10/9 18:59:26 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /