您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 请问,如何判断变频器模拟量输入通道好坏
yu12 | 当前状态:在线
总积分:651 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-07-01
最后登录时间: 2012-01-08
空间 发短消息加为好友
yu12 发表于 2011/10/7 18:48:49 1272 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
zhuyanmei | 当前状态:在线
总积分:1009 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-06-28
最后登录时间: 2011-12-09
zhuyanmei 发表于 2011/10/9 18:58:40
引用 zhuyanmei 2011/10/9 18:58:40 发表于2楼的内容
hege377 | 当前状态:在线
总积分:6784 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-07-23
最后登录时间: 2020-05-16
hege377 发表于 2011/10/9 22:44:39
给变频器一个运转信号,然后把变频器的10V(一般变频器都会有吧)电压输出接个电位器接入模拟输入通通中,如果可以调速就说明是好的!