空载时候电流都很大,40hz时候电流大概就有3.21左右,大于设定的额定频率3.09a
v/f控制,,
这样运行大概20分钟左右变频器报警电机过载,电机停止运行。换了个电机还是老样子。,
变频器参数我就设置了个常用的,
-
引用 shandong 2011/10/16 19:50:46 发表于2楼的内容
-
引用 atmupkeep 2011/10/17 9:36:22 发表于3楼的内容
-
-
fung 发表于 2011/10/25 13:33:33
空载时电流过高,你可以试着减小转矩提升,或者增加加速时间,或者提高频率补偿因数。电机运行时如果还是显示电流过高,估计的电流传感器或者功率卡有问题,所以测量不准确,建议找厂家跟换。
引用 fung 2011/10/25 13:33:33 发表于4楼的内容
-
引用 jijun 2011/11/1 21:18:19 发表于5楼的内容
-
引用 sweect 2011/11/2 9:44:06 发表于6楼的内容
-
引用 yujie0324 2011/11/11 9:39:33 发表于7楼的内容