您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 对此我有 几点忧虑的 地方

wernm

wernm   |   当前状态:在线

总积分:536  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-09-18

最后登录时间: 2012-04-19

空间 发短消息加为好友

对此我有 几点忧虑的 地方

wernm  发表于 2011/10/19 22:32:19      866 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

目前我公司开发了一设备,这台机器上有9个A5伺服电机

由于前期规划设计疏忽,导致买的plc以及运动控制 模块一共只能控制8个伺服

PLC:欧姆龙CP1H ,运动控制模块:欧姆龙NC413

后经商讨决定 用一个最常用的那种欧姆龙继电器切换 两个伺服的正反脉冲 及 原点信号。

也就是用PLC的一个高速计数器端口给两个 伺服发脉冲信号, 用plc输出信号 控制继电器的触点 进行切换选择需要动作的伺服电机。(两个伺服马达的激磁信号由PLC两个输出点位控制,没有公用 ,没有冲突)

对此我有 几点忧虑的 地方

1.使用继电器切换脉冲信号,继电器这样的感性元件会不会对脉冲信号产生干扰,导致定位不准,甚至严重丢失脉冲的现象?

2.正常继电器这类的感性元件需要与伺服驱动器隔多大的间距?与编码器的反馈线,发脉冲的信号线隔多大的间距才能避免干扰的产生?

3.PLC的发脉冲端口离其中的几个伺服有4M多的距离,线太长会不会有影响?

3.由于机相对 较大,而只用了一个PLC,为了方便接线以及机台拆卸移动,扩展的几个IO单元CP1W-40EDT被分开安装,距离大概3M左右,而 omron 只有80CM的延长线,要剪断延长线 进行焊接增加长度。不知道这样会不会有什么影响?(打omron客服电话,客服小姐只说不可以,解释就是如果可以他们就不会只做80CM的线了,我们再问人工焊接延长这根通信线到底会有什么影响,她就半天不说话,然后就说不行!)

1楼 0 0 回复
  • mjq_clint

    mjq_clint   |   当前状态:在线

    总积分:74  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-03-26

    最后登录时间: 2011-10-20

    空间 发短消息加为好友

    mjq_clint   发表于 2011/10/20 14:11:49

    1、对于继电器的:建议使用固态继电器;

    2、对于延长线:小日本的东西还是比较严谨和保守的,你剪断并焊接的话肯定会影响通讯质量的;可以考虑将被测信号延长至近端接入。

    2楼 回复本楼

    引用 mjq_clint 2011/10/20 14:11:49 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /