请教,如何计算有功功率变送器、无功功率变送器在DCS画面上的量程?现在只知道有功功率变送器在变送器上0~866W对应4~20mA,无功功率变送器在变送器上0~+-866W对应4~20mA。知道PT,CT变比,以及功率因数如何计算在DCS画面上显示的模拟量的量程???
1楼 0 0 回复
  • yu12

    yu12   |   当前状态:在线

    总积分:651  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2012-01-08

    空间 发短消息加为好友

    yu12   发表于 2011/11/13 22:51:54

    这个很简单,有功是0~866W对应4~20mA(二次),因此DCS画面量程为“二次功

    率×PT变比×CT变比”;

    无功功率一样,-866W~0~+866W对应4~20mA,“二次功率×PT变比×CT变比”