控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 请教,如何计算有功功率变送器、无功功率变送器在DCS画面上的量程?
belle | 当前状态:在线
总积分:672 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-06-29
最后登录时间: 2012-04-18
空间 发短消息加为好友
belle 发表于 2011/11/10 15:45:25 2946 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
yu12 | 当前状态:在线
总积分:651 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-07-01
最后登录时间: 2012-01-08
yu12 发表于 2011/11/13 22:51:54
这个很简单,有功是0~866W对应4~20mA(二次),因此DCS画面量程为“二次功
率×PT变比×CT变比”;
无功功率一样,-866W~0~+866W对应4~20mA,“二次功率×PT变比×CT变比”
就可以了
引用 yu12 2011/11/13 22:51:54 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分