您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 请教,如何计算有功功率变送器、无功功率变送器在DCS画面上的量程?

belle

belle   |   当前状态:在线

总积分:672  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-29

最后登录时间: 2012-04-18

空间 发短消息加为好友

请教,如何计算有功功率变送器、无功功率变送器在DCS画面上的量程?

belle  发表于 2011/11/10 15:45:25      2650 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教,如何计算有功功率变送器、无功功率变送器在DCS画面上的量程?现在只知道有功功率变送器在变送器上0~866W对应4~20mA,无功功率变送器在变送器上0~+-866W对应4~20mA。知道PT,CT变比,以及功率因数如何计算在DCS画面上显示的模拟量的量程???
1楼 0 0 回复
  • yu12

    yu12   |   当前状态:在线

    总积分:651  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2012-01-08

    空间 发短消息加为好友

    yu12   发表于 2011/11/13 22:51:54

    这个很简单,有功是0~866W对应4~20mA(二次),因此DCS画面量程为“二次功

    率×PT变比×CT变比”;

    无功功率一样,-866W~0~+866W对应4~20mA,“二次功率×PT变比×CT变比”

    就可以了

    2楼 回复本楼

    引用 yu12 2011/11/13 22:51:54 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /