您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 分享灰尘引起的PLC“死机”故障

yujie0324

yujie0324   |   当前状态:在线

总积分:1425  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-14

最后登录时间: 2015-01-23

空间 发短消息加为好友

分享灰尘引起的PLC“死机”故障

yujie0324  发表于 2011/11/12 14:40:24      1251 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

故障分析 我们将整套PLC机架、插槽一一拆下检查,发现各插槽接口因长时间在飞绒很多的生产现场使用,积尘严重。PLC虽然抗干扰性强,能适应恶劣环境,但它是有接插件的微电子控制器,我们还是要尽可能创造良好的工作环境,以提高PLC使用可靠性。

故障处理 先用压缩空气将控制板上及各插槽中的灰尘吹净,再用95%酒精洗净插槽及控制板插头,装复开机,一切正常,使用近半年,再没有出现类似故障
1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2011/11/25 9:30:18

    深有体会,我也遇到类似的故障
    2楼 回复本楼

    引用 swy 2011/11/25 9:30:18 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2011/12/5 19:01:19

    直接死机,很头痛~~
     
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2011/12/5 19:01:19 发表于3楼的内容