您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PID控制问题

yujie0324

yujie0324   |   当前状态:在线

总积分:1425  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-14

最后登录时间: 2015-01-23

空间 发短消息加为好友

PID控制问题

yujie0324  发表于 2011/11/22 8:35:51      1080 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

“故障”现象:使用手动调节阀门到一定程度,工作一段时间,压力稳定(比如阀90%开度,压力1200mpa),此时如果不手动调整而直接转到自动PID,就会出现严重的扰动,(设定值是520mpa),由于目标与现值存在巨大偏差,会有小到瞬间的阀关闭断流,大到阀全开而超压保护,2种情况生产中都不允许。
当然在了解工艺要求后用程序(或PID的输出控制上下限)可以解决,但手自转换的扰动是这类PLC的通病。

在此问的不是西门子手自转换扰动问题,想了解一下,在上面提到的情况下,西门子的PID是不是也要设置上下限,才可以避免阀的关闭或大开?
因为对西门子PID知道甚少,途说不用设置输出上下限。
求证正解

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2011/12/3 14:44:27

    而如果您期望不要产生这种情况,您需要对MV的值进行后续处理然后再进行模拟量的输出。
    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2011/12/3 14:44:27 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /