西门子变频器母线电压大不一样?为什么?

beijing99  发表于 2011/11/23 16:39:58      1253 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

同一个供电电源,电压410V,变频器M430 18.5KW  ,一台老变频器,停机显示610V母线电压;一台新变频器运行时母线电压520V左右,而且在换泵的时候经常报F0003,当时的母线的电压为510v 多。为何新变频器母线电压比老变频低很多,而且经常报欠压?怎么解决?
1楼 0 0 回复
  • zhuzhu12

    zhuzhu12   |   当前状态:在线

    总积分:114  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-23

    最后登录时间: 2011-12-04

    空间 发短消息加为好友

    zhuzhu12   发表于 2011/11/23 19:10:30

    拿万用表实际测量一下,进线电压和中间直流母线电压情况,如果进线电压410V,中间直流母线电压应该410*1.732=709V,新的510V,超出了报警下限,老的也不是多高,觉得你测量的不一定准确。

    2楼 回复本楼

    引用 zhuzhu12 2011/11/23 19:10:30 发表于2楼的内容