控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 西门子变频器母线电压大不一样?为什么?
beijing99 | 当前状态:在线
总积分:132 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-11-23
最后登录时间: 2011-12-04
空间 发短消息加为好友
beijing99 发表于 2011/11/23 16:39:58 1259 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
zhuzhu12 | 当前状态:在线
总积分:114 2024年可用积分:0
zhuzhu12 发表于 2011/11/23 19:10:30
拿万用表实际测量一下,进线电压和中间直流母线电压情况,如果进线电压410V,中间直流母线电压应该410*1.732=709V,新的510V,超出了报警下限,老的也不是多高,觉得你测量的不一定准确。
引用 zhuzhu12 2011/11/23 19:10:30 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分