是不是在用电很少的情况下变压器的有功无功铜铁损会在电度表走呢?

weixiao  发表于 2011/11/25 13:05:53      2778 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

630KVA的变压器新装,现在厂里在调试阶段,每月用电量在5000度左右,无功电量在7000度左右,无功罚款在4000元左右。无功动态柜补偿在0.9左右,现在电度表的有功无功电度算下来功率因数在0.6左右,是不是在用电很少的情况下变压器的有功无功铜铁损会在电度表走呢?
1楼 0 0 回复
  • wernm

    wernm   |   当前状态:在线

    总积分:536  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-18

    最后登录时间: 2012-04-19

    空间 发短消息加为好友

    wernm   发表于 2011/11/27 21:35:06

    高供高计,变压器虽然低压不用电,但是变压器有空载损耗,电度表照样走。基本电费还要缴纳变压器不用的话,高供高计的表一般走都不会走,或者走得很慢,误差很大的,因为电流太低了,所以电力公司实际这种收费的时候一般都不按高压侧的表计算的,给你供电之前会有个这种方式下的计量变压器损耗的方式,不知道其他地方是不是在这样,我们这边是这样!