您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机的接地可否从接地扁铁引出电线与电动机连接

asdfg11

asdfg11   |   当前状态:在线

总积分:280  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-11-20

最后登录时间: 2012-04-19

空间 发短消息加为好友

电动机的接地可否从接地扁铁引出电线与电动机连接

asdfg11  发表于 2011/11/25 12:58:42      1771 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

新建厂房沿厂房内侧装设了环形接地干线。电源进线从其他变电所引入,为三相四线TN-C系统。新厂房内配电系统欲改为TN-C-S系统,厂房内的接地干线在电源进线柜按要求与PE线相连接,应为电源进线的重复接地。穿电线铁管与接地扁铁焊接作电线管接地。
请问:1. 厂房内接地扁铁是否可认为是PE接地干线?
2. 电动机的接地可否从接地扁铁引出电线与电动机连接,这样三相电机电线不需放四根线,只需三根线?

1楼 0 0 回复
  • qwert123

    qwert123   |   当前状态:在线

    总积分:308  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-01

    最后登录时间: 2012-01-09

    空间 发短消息加为好友

    qwert123   发表于 2011/11/27 21:30:27

    应按接地故障电流校验保护接地线
    2楼 回复本楼

    引用 qwert123 2011/11/27 21:30:27 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /