您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 是不是电动机的问题,还是其他原因,请大家发表见解

huhuwww

huhuwww   |   当前状态:在线

总积分:350  2024年可用积分:1

注册时间: 2011-10-24

最后登录时间: 2012-04-09

空间 发短消息加为好友

是不是电动机的问题,还是其他原因,请大家发表见解

huhuwww  发表于 2011/11/25 12:54:57      1383 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

车间里有一台Y250-2,55KW的电动机,额定电流是100A,带的负载是锅炉应急给水泵,以前能正常使用。由于平时很少用,现在要用时却不能启动。把电动机与泵脱开试也不行。一按启动按钮就跳断路器,以前是140A断路器,现在换成160A的也不行。配的都是电动机专用断路器。检查接触器和电缆也没有问题。
    现在我把直接启动改成Y-△启动,测的电动机空载(与泵脱开)时:星形运转时的电流是10A,三角形运转时的电流是40A。而且三相平衡。与泵连接好后,电流能达到100A.变压器是2500KVA的,而且是空载。是不是电动机的问题,还是其他原因,请大家发表见解。
1楼 0 0 回复
  • asdfg11

    asdfg11   |   当前状态:在线

    总积分:280  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-11-20

    最后登录时间: 2012-04-19

    空间 发短消息加为好友

    asdfg11   发表于 2011/11/27 21:28:55

    其实问题容易解决:
    1.电机轴负载脱开后开关跳,电机或线路有问题。
    2.电机上的线拆开还是跳,线路问题。否则电机问题。
    3.空电机摇绝缘不合格,就换电机啦。
    就这么几个原因了。
    2楼 回复本楼

    引用 asdfg11 2011/11/27 21:28:55 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /