grz  发表于 2007/3/23 23:05:45      1568 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱FX2N-128MR坏了, 配套厂给个FX2N-128MR-ES/UL的PLC.

请问各位,三菱FX2N-128MR-ES/UL的上面有个s/s端子.这个s/s端子是做什么用的?

请指教???   谢谢!

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2007/3/20 13:32:10

    感觉相当于COM端
    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2007/3/20 13:32:10 发表于2楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/20 19:05:26

            输入信号接口电路的内部公共端或电源端。一般来说输入信号内接+24V电源,有一些机型是将其引出作为S/S端,以提高输入接口线路设计的灵活性。


          也就是    S/S端子  =  +24V     两点短接一下

    3楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/3/20 19:05:26 发表于3楼的内容

  • grz

    grz   |   当前状态:离线

    总积分:273  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-11-04

    最后登录时间: 2011-07-12

    空间 发短消息加为好友

    grz   发表于 2007/3/23 23:05:45

     先谢谢各位!!!!!!!!!!!!


    我又看到这样的:


            FX2N -128MR- ES/UL 与FX2N -128MR- 001一样的,ES/UL 就是输入可以选择的,可选源或漏型输入。可拆开改的,有一个000贴片电阻,重新焊在JP1,JP2,JP3任选一个就变成不同的型号,建议把001型的焊在jp3上,就可以外部选择了。焊接时要小心,不大好焊的。不质保的。

    4楼 回复本楼